J'ai une expérience d'une vingtaine d'années avec un tel système en circuit fermé. Il a été réalisé par un frigoriste. Il consiste en un groupe de réfrigération
avec échangeur eau/eau (il en existe air/eau), un ballon tampon de 200 l, une pompe de relevage, et un ensemble de sécurités (compresseur, pompe, température et débit d'eau) commandant des électrovannes qui transforment l'ensemble du circuit en un circuit à eau perdue fonctionnant sur l'eau potable. L'ensemble du circuit étant réalisé en tubes cuivre.
Cet ensemble alimente trois meb, une microsonde et divers appareils de préparation. Le principal avantage est que l'eau n'est jamais en contact avec l'air, ce qui limite les phénomènes de corrosion, mais présente l'inconvénient d'avoir une pression sur le retour. Il est possible de prévoir un circuit ouvert à pression atmosphérique, auquel cas il est prudent de prévoir des apports d'eau réguliers ainsi qu'un traitement anti-oxydant.
L'entretien est limité au contrôle une fois par an du fonctionnement de l'ensemble des sécurités et des pressions amont/aval du compresseur.
(F. Grillon - ENSMP)